手機版歌詞
發新話題
打印

施耐德斷路器定值Ir、tr、Isd、tsd、Ii意思解讀!

施耐德斷路器定值Ir、tr、Isd、tsd、Ii意思解讀!

#52增壓泵開關今天為大家介紹的是施耐德低壓斷路器開關Masterpact,型號MT08N2控制單元保護定值的意義
一、long time長延時保護功能:長延時保護可防止電纜(相線和中性線)過載。該功能是基於RMS(均方根值)測量。
我們先看long time(長延時)保護區域參數Ir和tr(以上方#52增壓泵開關為例介紹,額定電流In=400A )
Ir:過載長延時電流設定
Ir調節下面有個×In,上圖Ir設置的是0.7,設定值0.7×額定電流400A=280A
即過載長延時電流Ir=280A
tr:過載跳閘延時
tr是過載保護跳閘延時的時間,單位是秒(s),如上圖就是延時12秒跳閘。
註:tr調節下面有個@ 6 Ir,這是保護單元Micrologic2.0A和5.0A時間延時的一種(1.5×Ir、6×Ir、7.2×Ir)你可以理解為6倍的長延時,上圖tr設置的是12,即6×Ir時的tr為12秒
tr=12秒(詳細可參考下圖)
long time長延時保護二、short time短延時保護功能:1、防止配電系統阻抗短路;2、跳閘延時可用於保證斷路器的上、下級級聯配合;3、RMS測量實現此功能
Isd:短延時脫扣電流設定
Isd下面標註有×Ir
Ir我們在上面的long time 里已經設置過了(Ir=280A),如下圖Isd設置的是8,設定值8×Ir280A=2240A
即短延時脫扣電流Isd=2240A
tsd:跳閘延遲時間
tsd就是延時的時間,如上圖中表示延時0.1秒
註:上圖tsd分on和off兩個區域,這是短延時保護I?t曲線的兩種應用
I?t OFF:保護採用定時限曲線
I?t ON:保護採用反時限曲線至10Ir,高於10Ir,時間曲線為定時限。
根據上圖中表示延時0.1秒,即跳閘延遲時間tsd=0.1秒。
由上圖可知,選擇I?t OFF曲線後,tsd最大開斷時間為140ms即0.14秒
三、Instantaneous瞬時保護功能:1、防止配電系統金屬性短路。瞬時保護的時間延時不可調。當電流超過定值,跳閘命令立刻送至斷路器,固定延時20ms。2、RMS測量實現此功能。
Ii:瞬時脫扣電流設定
此項保護重點在瞬時,就是個速斷保護,對應的數值是額定電流的倍率。
Ii調節下面有個×In,如上圖所示Ii設置為8,設定值8×額定電流400A=3200A,即瞬時脫扣電流Ii=3200A(詳細見下圖)
施耐德斷路器Masterpact,型號MT08N2擴展
型號及參數
型號參數解讀
MT開關的Micrologic 5.0A控制單元
MT開關的Micrologic 5.0A控制單元
定值設置旋鈕現場實拍
小貼士:控制單元用戶手冊可以自行下載(擴展連結)


原文網址:https://kknews.cc/news/pk5omyj.html